水平单管上跨越式系统,散热器不热怎么办,急,送分项目在云南,应甲方使用要求,今年第一次做采暖设计,结果宿舍楼采用垂直单管系统,一点问题没有,而综合楼(仅1、2层浴室供暖)按《供暖通风设计手册》(87年版)p333的说法,采用了单管水平上跨越式系统,按该手册说法,上跨越和下跨越相比“节约了散热器上的放空气阀,并实现了连续排气”,你说有这等好事,俺哪有不用的道理,而且布管也容易,不用做地沟什么的,结果,问题就在这个结果,现在是干管热而散热器不热,甲方和不怀好意的施工队趁机说他们在北方都没见过这种做法,硬说我做错了,要改双管系统,且要设计院承担改造费用,你说我一个云南人,又是给排水出身,说实话就是偶尔出差北方时见过采暖系统,真是百口难辩,没办法了。