土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 再提一下关于屋顶消防水箱的疑问

再提一下关于屋顶消防水箱的疑问

发布于:2005-11-18 12:10:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑设计防火规范
8.6.3设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。

设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:

一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;
这样看来只要屋顶水箱能满足最高层消火栓出水就行,但是
8.6.2二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;
这样的话压力肯定不满足,就要加压了,不知道应该如何解决?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • mercuryers
    mercuryers 沙发
    谢谢六楼的!
    2005-11-24 13:19:24

    回复 举报
    赞同0
  • xfd831
    xfd831 板凳


    你是女的吗?我发现对你有点意思了喽!

    楼主,高位水箱是消防初期10min的流量,而8.6.2条的7米、10米、13米等水柱的压力要求不是针对高位水箱的,它是针对市政水压或者泵房间里的加压泵的扬程!
    因为消防初期,火势不大,人员可以靠近灭火,不需要7米、10米、13米的水柱保护!
    2005-11-19 13:27:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于沥青罐消防

沥青罐180度,保温。设置消防时,水冷却肯定不型。如果设置泡沫的话,里面也有水行不行呢?还是用干粉灭火?请高手指点。谢谢

回帖成功

经验值 +10