工地里昨天进了一批钢筋31吨,全部都是HPB235热轧光圆钢筋
批号分别为:
批号:YO-7018
批号:YO-7026
批号:YO-7029
批号:YO-7030
牌号:HPB235
直径8
我看了规范GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢_第1部分_热轧光圆钢筋》其中有两条是这样:
9.2.2组批规则
9.2.2.1钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。
9.2.2.2允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。混合批的重量不大于60t。


请问我如果送检的话是每个批号送一次一共送4次
还是组成个混合批送一次就够了,能组成混合批吗???

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • weibo_1469326397969
    smqhlxx 发表于 2010-8-27 08:49 我们工地每次进的钢筋才几吨几吨的,规格又多,都要送的话哪能送的起.。这是老板的话。老板是唯利是图的,你是试验员(试验工程师),你要严把质量关,要告诉你老板规范是不允许挑战的
    2016-07-24 10:33:24

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1469326397969
    wzq_01a 发表于 2010-8-14 14:12 一般在施工现场,都是四个批各取样进行试验,监理不会同意取一组试样试验的。一般在施工现场,都是四个批分别取样进行试验,监理他们是会按规范取样所以不会同意取一组试样进行试验的。
    2016-07-24 10:23:24

    回复 举报
    赞同0