各位解决一个问题
控制柜上交流220V电源指示灯(二极管的)在感应电压为150V左右发亮,如何解决?
(原因可能是:控制电缆太长、控制电缆芯数多、二极管指示灯在电压为70V左右发光)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • peter00007
    peter00007 沙发
    如果无法排除感应电压,又要确保指示正常,就只能采取并联一只电容滤除感应电压了。
    2005-11-18 10:36:18

    回复 举报
    赞同0
  • sxgyj
    sxgyj 板凳
    他就是感应电压造成的,一二次线不在一起的,
    2005-11-18 10:25:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多