土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 西藏电力公司通报藏中电网瓦解事故原因

西藏电力公司通报藏中电网瓦解事故原因

发布于:2005-11-18 09:38:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
日前,自治区电力公司对10月24日藏中电网瓦解事故进行了全面细致地调查分析,事故原因现已查明,是因柳梧变电站至西郊变电站110kV联络线柳西I回线路发生故障引起。

  10月24日藏中电网瓦解事故导致山南、拉萨、日喀则电网全部失电,并造成大面积停电。其中拉萨地区重要用户停电35~70分钟,其他用户停电50~121分钟,日喀则、山南、那曲地区也都发生不同程度的停电,但没有发生因停电造成的交通事故、医疗事故、社会治安事故和矿山事故。据悉,此次事故共造成柳西I回#8铁塔A相瓷瓶损坏、西郊变电站045开关跳闸线圈烧坏,藏中电网减供负荷13.88万千瓦,损失发电量约15万千瓦时,直接经济损失约6万元。

  日前,结合事故调查分析,西藏电力公司召开了安全生产工作会议,各有关单位就事故原因进行了认真的自查,并制定了迎峰度冬、确保今冬明春电网安全运行和可靠供电的具体措施。西藏电力公司负责人对因事故停电给用户造成的影响和不便表示歉意。(责任编辑丹增罗布)



全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xzwx
    xzwx 沙发
    我是西藏电力的一员,10.24事故原因我个人认为是以下几点:
    1\拉萨电网最大的主供电厂_羊湖电站(所供负荷占全拉萨网的60%)的输电线路故障(柳梧110kV变电站至西郊110kV变电站柳西线其中一回由单相接地发展到三相短路);
    2\西郊变电站开关拒动;
    3\保护定值存在一定的问题;
    4\系统跨网
    2006-02-07 21:17:07

    回复 举报
    赞同0
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    应该好好分析事故原因。四遥技术用上没有?
    2005-12-04 00:17:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电运行选择题(共289题)

下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。1、物体带电是由于(A)。(A)失去负荷或得到负荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得负荷的缘故;(C)由于物体是导体;(D)由于物体是绝缘体。 2、我们把提供电能的装置叫做(A)。(A)电源;(B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。 3、能把正电荷从低电位移向高电位的力叫做(C)。(A)电磁力;(B)电场力;(C)电源力;(D)电动力。

回帖成功

经验值 +10