问大家一下怎么样设计数码变频多联中央空调啊?

谢谢大家了!

我是一新学暖通的以后请大家多多指点啊!

我觉得设计数码变频中央空调真的很复杂,请指点指点!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lsb2008
    lsb2008 沙发
    只这些么?
    2005-11-19 09:00:19

    回复 举报
    赞同0
  • liudingwei
    liudingwei 板凳
    设计变频多联中央空调其实并不复杂,各生产厂家的多联机产品大致一样的,如果有条件的话,随便搞到一份厂家的设计手册,上面都会说明很详细的!不过在此提点一下:
    1.设计时要注意配管规格问题,其包括冷媒配管的规格、分岐管的规格,须经过简单的计算后再根据厂家的产品资料进行选择。(配管及分岐管的规格各厂家会稍微不同)
    2.注意配管的长度问题,如内外机的连接管的长度、高低落差、室外机到第一分岐管的距离、室内机之间的高低落差等要求。
    3.室内机选型问题,多联机系统的室内机形式多样,每种机型适应的场合会有所不同,而且有相应的安装要求,要注意区别。
    4.要注意室内外机容量的搭配比例问题。一般厂家要求室内机与室外机的容量(冷量)搭配比例不超过1.3:1。
    以上为对多联机系统设计时必须注意的问题!大家可以继续补充。