土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急,我很难,求助。

急,我很难,求助。

发布于:2005-11-18 08:37:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我是一名安全员,冬季我厂除氧器蒸汽气压不够(由于取暖用户乱接气),除氧效果很差。我想在主蒸汽外送管道上接一根蒸汽管,利用此蒸汽作为补充气源,但锅炉连续运行停不下来,我想利用主蒸汽外送管道下的DN32疏水管引出过热蒸汽,暂解冬季燃眉之急。可否?蒸汽参数3.9MPA,370℃。除氧器为大气热力除氧0.02MPA。DN32疏水管引出的过热蒸汽通过减温减压到2.5公斤,加上喷淋水汽化成蒸汽每小时能输出多少吨蒸汽。如何计算呀。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • erren
    erren 沙发
    谢谢了,太好了
    2005-11-19 07:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoguangbin
    zhaoguangbin 板凳
    低压侧选管径大一些125-150,高压测管径不一定够,你查一下蒸汽的参数表,得出两吨蒸汽的体积,算一下流速,15-40m/s即可
    2005-11-18 16:26:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多