土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 建筑具体什么部位设置报警,执行《高规》还是《警规》

建筑具体什么部位设置报警,执行《高规》还是《警规》

发布于:2005-11-18 08:33:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
以二类高层办公楼为例:
《高规》 9.4.3 二类高层建筑的下列部位应设火灾自动报警系统:
9.4.3.1 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。
9.4.3.2 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。
9.4.3.3 面积大于50m2的可燃物品库房。
9.4.3.4 面积大于500m2的营业厅。
9.4.3.5 经常有人停留或可燃物较多的地下室。
9.4.3.6 性质重要或有贵重物品的房间

当然也应该包括规范4.1节里应设自动喷水灭火系统相应规定

《火灾自动报警设计规范》:

3.2 火灾探测器设置部位

3.2.1 火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。

3.2.2 火灾探测器的设置应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。

各位会按照《火灾自动报警设计规范》建议性的具体部位设置,还是就仅在《高规》规定的部位设置,比如走道、办公室等在高规都不要求设置。

1132273996559.JPG


1132273996711.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • menghao1688
    menghao1688 沙发
    以二类高层办公楼为例:
    2007-01-28 14:45:28

    回复 举报
    赞同0
  • ydh1981
    ydh1981 板凳
    《火报》有不是强制性要求走道和办公室做报警,只是建议性的
    不执行也可以呀

    为何,你们非要做
    2005-11-20 21:47:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多