土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑具体什么部位设置喷淋,执行《高规》还是《喷规》

建筑具体什么部位设置喷淋,执行《高规》还是《喷规》

发布于:2005-11-18 08:22:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
比如:某二类高层办公楼,根据《高规》7.6.3二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。

当然也应该包括规范4.1节里应设自动喷水灭火系统相应规定

我在设计时也只在这些地方设置喷淋,我想问的是其他地方,比如办公室,走道都不做喷淋,大家都是这样的吗

1132273367793.JPG


1132273367914.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhushuguang
    zhushuguang 沙发
    这是规矩啊。先看高规要不要设置。要设具体参看喷规的。其他的也是类似执行。
    2005-11-18 09:30:18

    回复 举报
    赞同0
  • liangyong_cn
    liangyong_cn 板凳
    《高规》是母规范,《喷规》是子规范。也就是说,喷淋设置条件根据《高规》,比如:要不要设,设在哪些部位的问题。而喷淋的设置方法则要根据《喷规》决定,比如:采用何种喷水系统,如何设置等问题。
    2005-11-18 08:44:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层建筑消火栓水压不足的问题?

多层建筑消火栓水压不足如何解决?市政的压力较小时采用那种系统?水箱+稳压泵+气压罐 还是 水箱高度设置大于7M于最不利点消火栓 ?还有加压水泵用设置吗?

回帖成功