土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于消防联动空调系统的问题

关于消防联动空调系统的问题

发布于:2005-11-18 00:29:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在火灾自动报警系统设计规范中有如下几条是涉及到空调系统的:
6.1.1 消防控制设备应由下列部分或全部控制装置组成:
6.1.1.4 防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置;
6.3.9 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:
6.3.9.1 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;  
本人对空调系统不甚了解,有以下几个问题想请教各位专家:
1、“停止有关部位的空调送风”,有关部位是哪些部位?空调送、回风,也是按防火分区设计的啊!
2、空调送风怎么停,是用模块联动控制吗?在防排烟系统中,防排烟风机可以靠防火阀连锁停止,也就是防火阀达到温度自行关闭并断开防排烟风机的动力回路,空调机组是不是也可以这样控制?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fjx19821017
    fjx19821017 沙发
    我现在也在纳闷一件事情了,一般咱们的空调系统(送、排风系统)都要安装70度防火阀的,怎么保证着火的时候用他来补送风呢??请指教!难道这个阀门不会动作吗
    2008-01-12 20:02:12

    回复 举报
    赞同0
  • 58115955
    58115955 板凳
    自己看着办了。
    当有一 个区域着火了,关闭本区域的与消防不关的所以通风空调系统(当然不包括新风空调器当补风用的时候!)
    2005-11-20 19:41:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的环形走道如何排烟?

1.这样的环形走道如何排烟?南侧又开启窗且开启面积能满足南侧排烟要求。引申出其他问题:2.一个相通的走道,按2个防烟分区考虑(设挡烟垂壁),其中一个开启窗满足排烟条件是能否自然排烟。3.如果一个相通的走道不能部分自然排烟、部分机械排烟,将环形走道(东、西侧各设一道)设2道防火门进行隔断,能否部分自然排烟、部分机械排烟。

回帖成功