土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器保护

关于变压器保护

发布于:2010-08-07 17:49:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
近期在做变电器回路定值的时候,电调的认为连续合变压器上端断路器会对变压器形成冲击,长期进行这样的冲击会危害变压器,因此建议增设低电压保护,以保证在上端失电时,给切断变压器,防止不必要的冲击对变压器造成的损害。我想问大家一下,这样的冲击是否能对变压器形成损害?这种损害到底有多大?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • swing-1
    swing-1 沙发
    谢谢区管。看来 这个帖子,大家不太感兴趣呀。
    2010-08-16 15:04:16

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    给大型变压器送电,对变压器铁芯和绕组有损伤,送电时突然加入励磁电流,铁芯与铁芯之间产生的电动力,全部加到绕组的定位卡件上,会使绕组和铁芯变形,严重时造成短路。
    2010-08-08 10:37:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:设计电抗器时出现的问题,求各位帮忙

两个电抗器的作用一样。一个额定电压是10KV,电感是300H,一个是3300V,电感是100H。请问:这两个电抗器的额定电流是一样的吗?

回帖成功

经验值 +10