土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教!!!!!~~~~

请教!!!!!~~~~

发布于:2010-08-07 17:08:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供电局申请配电

公共负荷容量(消防、电梯等) 二级 400kw
其余 三级1684kw

供电局算配电 (400乘以2+1684)除以0.8

不明白,尤其是那个乘以2(本人外行)


另 按施工图纸,电气合计 计算功率 消防设施部分 325.3kw
其余 842kw
到底按哪个?

相关规范是什么?

谢谢~~

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jiaruoshuang
    jiaruoshuang 沙发
    我觉得他乘以2是因为二级负荷考虑两路进线的关系,
    2010-08-10 14:57:10

    回复 举报
    赞同0
  • dragoninnorth
    dragoninnorth 板凳
    自己顶
    2010-08-10 14:26:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多