我厂10KV备用母线保护装置显示电压Uab=103.1,Ubc=24,Uca=85.PT二次侧没有保险,有可能是备用母线PT高压侧的哪相熔断器熔断?变比:10000/100,V-V接线,两台单相PT,三个熔丝[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2010-8-7 20:41 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
海中石
沙发
从3相取单相电源?为什么呀?
2010-08-09 00:03:09
赞同0
-
chinazzq22
板凳
备用相是指,本来只用三相,A\B\C,但在其中一相,增加一条电缆,平时热备用状态,本来三相的电容是平衡的,但再加一根电缆,就出现三相电容不平衡,直接导致三相电流不平衡,不知我说明白没?