正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
输变电工程
11.09 万条内容 · 620 人订阅
阅读下一篇
我厂10KV备用母线保护装置显示电压Uab=103.1,Ubc=24,Uca=85.PT二次侧没有保险,有可能是备用母线PT高压侧的哪相熔断器熔断?变比:10000/100,V-V接线,两台单相PT,三个熔丝[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2010-8-7 20:41 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报