请教各位室外电缆敷设采用硬质塑料管,过马路处是否要改为钢管,若是穿越已建铁路施工步骤是怎样的。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 宛龙九八
    宛龙九八 沙发
    电缆与铁路路轨交叉时,电缆与路轨应保持不小于1M的距离,电缆穿厚壁钢管敷设
    2009-03-20 17:19:20

    回复 举报
    赞同0
  • cxwei515
    cxwei515 板凳
    用钢管,可以用无缝钢管、镀锌钢管和玻璃钢管,此外还要注意穿管的埋深一般不得低于0,7米,穿越铁路,公路处一般不低于1米,
    如果埋深深度不能满足要求,需要同时加钢筋水泥盖板防护。