已知冰水机组供水管道,在表冷器进水口处安有一个泄水阀门泄水.在开机运行时,打开泄水阀,没有水泄出来,反到还有负压,往里面吸入空气.请问各位大侠这正常吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • jian2194
    jian2194 沙发
    不 正常!
    应该系统里面有空气把 。
    2005-11-24 08:56:24

    回复 举报
    赞同0
  • wjzhang_031
    wjzhang_031 板凳
    唉,本来就这样啊,运行的时候别开
    2005-11-24 08:54:24

    回复 举报
    赞同0