土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水横干管有最小坡度要求,横支管坡度没有要求,怎么选?

排水横干管有最小坡度要求,横支管坡度没有要求,怎么选?

发布于:2010-08-07 11:44:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建给规范有规定:给水管道暗铺时,不得直接敷设在结构层内,这是大家都知道的,但是排水里面没有这条要求,在工地上看到很多排水管道直接敷设在结构层内(管径50~60),长度大约1.5米左右,请问这样敷设符合规范要求吗??

另外排水横干管有最小坡度要求,横支管坡度没有要求,怎么选?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wzq971539
    wzq971539 沙发
    在土建专业同意的情况下,可以将排水管埋设在结构板的上下两排钢筋间,但检修不方便,最好是采用回填图的方式。
    排水支管的标准坡度是0.026(2.6%),最好不要随便减小支管的坡度。至于干管,我的经验是不要小于1%
    2010-08-08 10:14:08

    回复 举报
    赞同1
  • hmong
    hmong 板凳
    :Q
    2010-08-08 07:35:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多