1 铁磁谐振过电压产生的机理
在最简单的带铁芯电感L和电容C与电源E的串联回路中,电容压降
此主题相关图片如下:
,电感压降UL =I·ωL。
由于与Uc 和UL 反向,所以
此主题相关图片如下:
式中 Uc--电容压降
UL--电感压降
I--线路电流
E--电源电压
L--电感量
C--电容量
ω--2πf
此主题相关图片如下:
图1 串联铁磁谐振电路特性曲线
由于铁磁电感具有非线性特征,求解这一电路采用图解法。图1表示UL-I、Uc-I的伏安特性。可以看出,Uc-I是一条斜直线,而Uc-I具有铁磁饱和的特性,它们相交于e点。图中同时画出Δu与I的关系曲线,它和E直线相交于a1,a2,a3三点,在三个点上,E=Δu时,称为平衡点,即电路可能的工作点。由图可知,电源E没有足够大扰动,则电路便稳定工作在a1点,电感和电容上的电压分别为 和,且 ,故 电路呈感性,这时电流较小,电路处于非谐振状态。但由于10kV配电系统大多采用中性点不接地方式运行,其线路(尤其是电缆出线)对地存在分布电容,当系统运行正常时,各相电压互感器的感抗相等,中性点电压等于零。但如果当线路因断线、雷击或其他原因而产生单相接地故障时(如A相),接地相对地电压降到接近于零,而非故障相对地电压上升倍,导致严重的中性点位移,中性点对地电压升高,系统的稳定性和对称性遭到破坏。
另一方面由于中性点不接地运行方式的主要特点是单相接地后,允许维持一定的时间,一般为2h,不致于引起用户断电。但随着中压电网的扩大,出线回路数增多、线路增长,中压电网对电容电流亦大幅度增加,在发生单相接地故障时,其接地点电阻较大且接触不良,因而在接地点出现瞬燃瞬熄的电弧放电,从而造成电压瞬高瞬低,同时引发电能、磁能的振荡。
单相接地时接地电弧不能自动熄灭,必然产生弧光过电压,一般为3~5倍相电压甚至更高,致使电网中绝缘薄弱的地方放电击穿,并会发展为相间短路造成设备损坏和停电事故。对于全部(或大部分)是电缆出线的电网,网络的电容电流会更大,单相接地后电弧不能自行熄灭,产生的弧光过电压可能导致相间短路而电缆"放炮"。所以当线路发生单相接地故障时,就会使电源电压瞬间升高,工作点越过ΔU-I曲线的最高点达到a2点,但a2点并不是稳定工作点,因为电路中电流一旦偏离a2点而增大时,电源电势E便大于ΔU,使回路电流I继续增大,这使带铁芯电感更加饱和,L值进一步下降,I随之增加,达到串联谐振点e点,在e点ωL=1/ωC,理论上此时过电压将趋于无穷大,但e点也不是稳定工作点,随着电流激增L将继续减少,电路就自动偏离谐振条件而跃变到新的稳定工作点a3为止,此时,虽然工作点已偏离理论上的谐振工作点e,但这时电流已经很大, 、 都很高,所以我们说电路仍处于谐振状态。此时由于 ,电路呈容性。从以上分析可以看出,所谓铁磁谐振就是由于铁芯饱和而引起的一种跃变过程,由于a1点到a3点的跃变,使电路由原来的感性状态转变为容性状态,电路相位发生180°反转。
通过以上对串联铁磁谐振电路的分析,我们就能够明白,当线路发生单相接地时,两相电压瞬时升高,三相铁芯受到不同的激励而呈现不同程度的饱和,电压互感器的各相感抗发生变化,各相电感值不相同,
中性点位移产生零序电压。由于线路电流持续增大,导致电压互感器铁芯逐渐磁饱和,其电感迅速减小,当电感降到满足ωL=1/ωC时,即具备谐振条件,从而产生谐振过电压。在发生谐振时,电压互感器一次励磁电流急剧增大,使高压熔丝熔断。如果电流尚未达到熔丝的熔断值,但超过了电压互感器额定电流,长时间处于过电流状况下运行,必然造成电压互感器烧损。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
frgthh@co163
沙发
在电压互感器中有纯电阻削除和利用速饱和线圈消除.
2006-12-13 21:25:13
赞同0
-
sicuanship
板凳
V-V电压互感器需要消谐吗?
2005-12-29 11:52:29
赞同0
加载更多一般在电容式电压互感器中
他的辅助线圈,即剩余电压绕组就是用于消除铁磁谐振的,在他的绕组里并联了一个速饱和线圈和电阻,在饱和线圈与电阻串联处有两个引出线D1,D2,在运行时将其短路,当发生过电压或谐波时,其饱和线圈饱和,阻抗大为减小,利用电阻消耗能量,防止铁磁谐振.
回复 举报
如需要,如何消谐!!!!
回复 举报