土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大型储罐环墙要不要设后浇带

大型储罐环墙要不要设后浇带

发布于:2010-08-07 10:36:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,本人做了一个直径30米的储罐基础,厚600,环墙周长有90多米,我设了三个后浇带,但是石化单位的说他们以前做的罐基础从没有后浇带,不知道是真的还是假的,反正我没有给他们吧后浇带取消。不知像这样的要不要设后浇带.

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 122-wyx
    122-wyx 沙发

    按混凝土规范的方向性原则要求,应该设后浇带。但实际上周长仅有90m,我认为没有必要设了。另外即便设后浇带,设一道足矣,虽然一道后浇带环墙长度还是90m,但它是环形的,能够收缩。另外沉降后浇带钢筋不断开,伸缩后浇带纵筋需要断开,然后增设钢筋,并交错连接,不要将连接点都放在一个连接区段内。

    2020-10-18 17:04:18

    回复 举报
    赞同0
  • ccq0707
    ccq0707 板凳
    GB50473-2008中7.1.15条规定环墙弧长超过40m时,宜留宽度为900~1000mm的后浇带。
    2011-05-31 15:59:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩承台梁配筋算法,请各位指正。

这是我的第一个高层,桩承台梁基础。由于规范上没有很具体的规定,我请教了很多同行,又在网上搜了很多资料,渐渐理清了思路。现把我的算法发出来,请各位指正。概况:7.5度区纯剪结构,地上18层,地下一层;PHC桩+承台梁基础,桩承载力特征值1500KN,承台梁梁砼强度C30,梁高800x1000,不考虑承台梁下土的承载力贡献。算法描述:如上图,对承台梁A,简化为两端被剪力墙完全固结的单跨梁,梁上荷载为桩A桩B的反力,均取承载力特征值1500KN,计算内力并按一般梁配筋。对探头桩所在的承台梁,简化为一端固结于剪力墙的悬梁,荷载也为探头桩反力,亦取1500KN,计算内力并按一般悬梁配筋。 对剪力墙下承台梁或梁下无桩的非剪力墙下承台梁直接取0.2%的构造配筋(此处剪力墙不包括挡土墙)。

回帖成功

经验值 +10