0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
消火栓系统常高压问题我们总工说建规第8.6.3条常高压是每时每刻都要保证供水压力,就是说每天24小时都不能停水。那管网维修停水.放叉停水.停电停水怎么办。我县市政管网供水压力为0.35MPa左右,基本能满足一些多层建筑的消防供水压力要求,依照前面的说法就是消防供水压力满足要求也不是常高压系统,还要设高位消防水箱下设消防水泵和消防水池。给建设单位增加了投资,建设单位都接受不了。请指教。谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
N=Q外/10-15 (1)
式中:
N——建筑物室外消火栓数量,个;
Q外——《建规》规定的室外消火栓用水量L/S;
10-15——每个消火栓供水量可按其平均用水量,13L/S,试决定其150m范围内应设置消火柱数。
解:
N=45/13=3.46个,采用4个。
回复 举报