发布于:2005-11-17 13:10:17
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
高压开关柜母线要测量它的温度并非易事。目前专门用于高压母线温度测量的方法不多,一是在母线表面涂一层随温度变化而改变颜色的发光材料,通过观察其颜色变化来大致确定温度范围,这种方法准确度低、可读性差,不能进行定量测量;另外一种方法是利用红外光的辐射特性随温度变化的特点制成的红外测量仪,它能测量0℃~200℃之间的温度值,其误差小、准确度高。但操作人员必须常年定时操作仪器,才能测得母线温度,另外,由于需要光学器件,在高压开关柜等特定场合使用不太方便,而且价格比较高,推广应用有一定困难。
信息来源:中国仪器仪表信息网
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句,红外测量仪最简单方便了。 西安高压研究所温升试验我在现场考察,现场试验也做过,是在铜排上埋上传感器,但是做试验的时候电压才几伏,所以就比较安全。正常通电运行的时候西安高压研究所这种方式是不能用,除非要研究出绝缘的传感器。
回复 举报
目前来说
回复 举报