用万用表测量220v电池组正极对地电压为110V

发布于:2005-11-17 12:54:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么用万用表直流电压档测量220v电池组正极和负极对地电压为110V

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yinggw
    yinggw 沙发
    直流系统是不接地的,你看看在一组蓄电池组的中间部位是发有蓄电池有漏液的情况,有时漏液会造成对地有电压的,尤其是在蓄电池的底部注塑孔的地方
    2005-11-17 15:06:17

    回复 举报
    赞同0
  • godbb
    godbb 板凳
    可能是+_110那不就刚好?