土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求教一个自来水厂生产中遇到的问题!
每到冬季
一泵房增开水泵后,滤后水浊度陡然上窜,有时影响到出厂水浊度达标
但夏季不会出现此问题
沉淀池、滤池都是按时排泥、反冲洗
请高人于以指点
是否是气温低的原因?
气温低究竟影响到了哪个环节?

全部回答(14 )

  • leojjj
    谢谢以上同行的热心解答!
    -------------------------------------------------------
    以下是引用bobo8808在2005-11-24 19:13:30.0发表的内容:
    滤后水加氯是消毒要求的,和你的浊度应该没什么关系吧!
    你们的原水浊度是多少啊?
    把你的一些基本指标告诉大家,好分析啊。温度?
    我们现在出水浊度基本是0.5到0.6之间,以前用聚合铝的时候,出水浊度伪0.3左右。

    我们现在原水在100NTU左右,江苏段的长江水,水温14~16度
    出厂水浊度在0.2NTU以下
    ----------------------------------------------------------------
    以下是引用white_gjj在2005-11-25 10:31:25.0发表的内容:
    晕,沉淀池出水还那么高啊,我们的一直保持在2NTU以下拉,对后面滤池来说没啥压力哦

    沉淀出水我们也可以做低,但那样矾耗就高了
    我们现在矾耗在8左右
    ------------------------------------------------------------------
    以下是引用shanmei1975在2005-11-25 11:12:50.0发表的内容:
    针对“还有就是十几个滤池如何判断哪个问题较严重啊? ”的问题,
    主要是看两次反冲洗之间的时间间隔,越短说明阻塞越严重;
    前加氯使氯耗会大幅增加,但是可以解决问题,为什么不试呢?
    如果是源水浊度很低,可以加些泥浆水,可以增加絮凝效果。

    是可以试试,谢谢三片的建议!
    -------------------------------------------------------------------------
    以下是引用lyx7011在2005-11-25 22:41:01.0发表的内容:
    贴主:贵厂使用何种滤料?我们是用单层砂滤的,最近两年冬天也经常出现这种情况,但夏天原水浊度大时不会出现的,有时一天变化二三次(每次几个小时,在同等加药量时,出厂水浊度大不一样的),滤池冲洗周期也会缩短;我们连续做了一段时间原水的化验,发现原水中耗氧量变化很大,高时出厂水浊度就高,必须加大加矾量.现在原水浊度很低的,仅10ntu左右,因此这些污染物很难被沉淀.我想当你们一级增加抽水量时,可能河水水位低,将河底的有机污染物也抽上来了.

    我们取的长江水,不知道会不会出现你说的情况
    我回头测测看,但夏季为啥不会出现此情况呢?
    2005-11-29 12:50:29 来自 PC 评论 举报
  • lyx7011
    贴主:贵厂使用何种滤料?我们是用单层砂滤的,最近两年冬天也经常出现这种情况,但夏天原水浊度大时不会出现的,有时一天变化二三次(每次几个小时,在同等加药量时,出厂水浊度大不一样的),滤池冲洗周期也会缩短;我们连续做了一段时间原水的化验,发现原水中耗氧量变化很大,高时出厂水浊度就高,必须加大加矾量.现在原水浊度很低的,仅10ntu左右,因此这些污染物很难被沉淀.我想当你们一级增加抽水量时,可能河水水位低,将河底的有机污染物也抽上来了.
    2005-11-25 22:41:25 来自 PC 评论 举报