土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于住宅楼漏电保护问题探讨!!

关于住宅楼漏电保护问题探讨!!

发布于:2005-11-17 08:45:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
随着生活水平的发展更多的家用电器进入家庭使用当中。而我们的设计中末端漏电保护30mA,瞬时动作。但往往在用户使用中出现电器漏电,末端保护器起跳的同时整栋楼的总漏电保护一起起跳,给人们的日常生活带来很大的不便。特别是冬夏两季用电高峰期,这样的问题尤为明显。
我和同事们考虑在以后的设计中,除做总漏电保护外,在各单元分别再做漏电保护,在各户做一末端保护,三级保护。这样或许会增加一定的成本投入,不至于整栋楼出现停电问题。
请问大家怎么看???????????

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yzj_xj
    yzj_xj 沙发
    在选择总漏电保护器的漏电电流动作时间时,要有一定的延时,一般选择1S
    2005-11-17 22:25:17

    回复 举报
    赞同0
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 板凳
    那是设计有问题或者施工有问题。如果选型正确,时限整定得当,不会出现总的和末端一起跳的情况。如果漏电电流同时超过两级漏保的动作电流,一般末级采用的是瞬时动作的,而总漏保则有一段延时,所以末端先动作,避免了你所说的这种情况。
    2005-11-17 16:37:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

过于多级装设漏电保护器,不满足漏电时限选择性要求?

总漏电到分漏电共四级保护,请问我必须写明漏电选择时间吗?30mA漏电保护,500mA漏电?

回帖成功

经验值 +10