土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 板配筋,你使用什么级别的?

板配筋,你使用什么级别的?

发布于:2005-11-17 08:40:17 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
一般算板配筋,我用的是一级钢,我个人认为板筋密一点有利于裂缝的控制
现在听说有的地方使用二级、三级的,是不是真的?

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • wuchao
    wuchao 沙发
    楼主可能发帖比较早,现在我们这梁板柱基本都是三级钢,只有工程偏远的地方三级钢不好加工时,才会考虑一级钢。
    三级钢强度较高,比较经济。尤其在板施工时比较容易保证底筋的保护层厚度和支座筋的有效高度,方便施工,容易控制施工质量。
    板筋间距控制在200以内,控制裂缝就没问题了。屋面板上皮筋要拉通间距适当加密,温度裂缝也是没问题的。

    [ 本帖最后由 wuchao 于 2009-10-29 09:04 编辑 ]
    2009-10-29 09:00:29

    回复 举报
    赞同0
  • yaslean
    yaslean 板凳
    我们院用的都是二级钢,而且板底筋最小用到直径6mm的.负筋最小用8mm的.
    2009-10-28 21:28:28

    回复 举报
    赞同0