当了一阵子潜水员,看到了很多好文章,忍不住问一个疑惑了很久的问题
集中供热改地暖如何降低供水温度?我们当地集中供热进水温度有八九十度的,当地地暖公司都是采用盾安温控阀安装到进水处,关小进水量来降低温度,能行吗?
请大家解解迷惑

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jidanqin
    jidanqin 沙发
    高温集中供热系统中的低热地板采暖方案

    导言:地板采暖系统热水应在50℃左右运行;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,在散热器采暖的集中供热系统中改成地板采暖,下文提出了解决方案;如果小区采用地板采暖参考本方案可以少建锅炉房或换热站,减少物资及运行费用。
    一般地板采暖都使用铝塑管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,高温运行后,接头处滴漏问题会很严重,影响了地板采暖的推广,并且易造成用户财产损失。
    我们在实践中很好了解决了地板采暖的低温(55℃)运行问题,即在地板采暖供水分水器前加装了冷热水自动恒温混水阀。
    恒温混水阀有冷水、热水两个进水接口,一个混合水出口,在恒温混水阀的混合水出口处,装有一个热敏元件,利用感温元件的物理特征,推动阀体内阀芯移动,封堵或者开启冷、热水的进水口,在封堵冷水的同时开启热水,当温度调节旋钮设定某一温度后,不论冷、热水进水温度、压力如何变化,进入出水口的冷、热水比例也随之自动变化,从而使出水温度始终得到恒定、其正负值保持在正负2℃之间,调温旋钮可以规定温度范围35℃-65℃之内任意设定,恒温混水阀会自动调节设定的出水温度。
    2006-07-31 10:58:31

    回复 举报
    赞同0
  • bj168
    bj168 板凳
    那种换热器?
    2005-11-20 01:37:20