土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 什么是临时高压、准高压、常高压系统?

什么是临时高压、准高压、常高压系统?

发布于:2010-08-06 17:43:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在消防设计中常高压是消防管道内经常保持足够的压力,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵加压,直接由消火栓接出水带、水枪灭火。
那准高压和临时高压是怎么回事?
低于24m的多层建筑屋顶消防水箱中需要设置稳压泵吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • feixuanye
    feixuanye 沙发


    但是我在一个工程低于24m的多层建筑上看到他们布置了稳压泵,这是怎么回事?
    2010-08-20 10:59:20

    回复 举报
    赞同0
  • hmong
    hmong 板凳
    我认为是没有必要的,低于24米的多层建筑,可以直接从消火栓那里启动消火栓泵,所以起泵前压力不够没有关系,如果要考虑起泵前的压力,则需上屋顶消防水箱、增压泵一套东西,而往往有时候屋顶没有条件设置消防水箱
    2010-08-07 07:22:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问泡沫喷淋系统中管道里平时是泡沫还是水?

请问泡沫喷淋系统中管道里平时是泡沫还是水?如果是泡沫会不会变质?

回帖成功

经验值 +10