土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 160kW以上UPS一般选择那种单体铅酸蓄电池?

160kW以上UPS一般选择那种单体铅酸蓄电池?

发布于:2005-11-16 22:22:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近遇到了这么个问题:在为大功率UPS(160kW以上)配置阀控铅酸蓄电池选择过程中,因为单体类型有2V、6V、12V三种。从UPS书籍资料中查到的推荐方案,是建议使用2V的,单组更容易使用、监测,便于发现故障单体,及时更换,可靠性较高;但从部分厂商那里了解的,是建议使用12V,多组(比如1200Ah,一台配3组),说是一旦一组出现故障,另外还有2组保证供电时间,当然保障时间肯定缩短,我认为这样单体检测不如2V的好监控,同时每组很难保证状态的一致性,个人感觉可靠性较差。
我想问问,UPS行业内这种大功率的,究竟电池配置是怎样选择的,尤其对于负荷等级很高,重要的。希望得到一个行业设计结论性意见。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • ygw2000
    ygw2000 沙发
    西恩迪是LIBERTY,不知道他们2V系列的设计寿命是多少?其实汤浅,南都都不差的
    GNB电池我们在浙江应该说做的很好的,不管是电力还是UPS,他们配的都是GNB,我们可以给你配套商的合理价格。顺便问一下,你是哪里的?可以给我联系电话吗?我的E:ygw2000@citiz.net
    2005-11-23 20:52:23

    回复 举报
    赞同0
  • newbook
    newbook 板凳
    西恩迪电池如何,2V、12V都有吗?
    2005-11-23 18:57:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多