土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铜排搭接面的问题,请各位分析…感兴趣的尽管进来

铜排搭接面的问题,请各位分析…感兴趣的尽管进来

发布于:2005-11-16 21:56:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
背景:两段铜排通过螺栓紧固连接在运行过程中,发现温升过高。
条件:运行的是很重要的负荷,一刻也停不得,其它条件诸如“周围环境”“接触情况”等可自由假设。可运用电器理论里的“电器的发热”“电接触”相关知识进行分析。
各位如何分析和处理该问题?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 汤逊
    汤逊 沙发
    1.两端并导电体,比如软连接等
    2.搭接面采用细圆钢弯成U型紧固
    3.搭接面上方装小型轴流风机强制风冷
    2005-11-17 22:11:17

    回复 举报
    赞同0
  • cialong
    cialong 板凳
    液态且可长期保持导电的产品我没接触过,我使用过导电膏。基本的原理是:电气连接导体接触面和触头接触面,不管加工如何光洁,从细微结构来看,都是凹凸不 平的,实际有效接触面只占整个接触面的一小部分,各种金属在空气中还会生成一层氧化层,使有效接触面积更小。导电膏中的锌、镍、铬等细粒填充在接触面的缝隙中,等同于增大了导电接触面,金属细粒在压缩力或螺栓紧固力作用下,能破碎接触面上金属氧化层,使接触电阻下降,相应接头温升也降低,使接头寿命延长;它在接触面上的导电性是借"隧道效应"实现的。但是接触面必须先认真处理,再涂敷导电膏,这样做的接头才会成功。
    温升过高的原因很多,也有可能是螺栓禁固不当、铜排表面未处理或处理不好造成接触电阻过大等。
    2005-11-17 11:59:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多