土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新规范进行住宅给水计算

新规范进行住宅给水计算

发布于:2005-11-16 22:09:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
当用03年新规范进行住宅给水计算时
如果厨房(当量=1.0)设1根立管、卫生间一(当量数=4.75)设1根立管、卫生间二(N=2.0)
计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率Uo=qo.m.Kh/0.2NgT3600时Ng取多少?
是1.0,4.75,还是7.75?
如果取Ng=7.75,qo=250l/s,Kh=2.8,T=24h,计算得出Uo=0.01829不符合普通住宅二类的Uo范围(2.5%--3.5%)
望详细解答怎样设计!
谢谢!
设置多根立管是因为客厅在中间,若设置1根要穿越客厅,且管线很长。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ukiss
    ukiss 沙发
    现在要求水表出户,恐怕走单立管是个趋势了,所以最好是1立管,支管走垫层没有问题
    2006-02-27 08:47:27

    回复 举报
    赞同0
  • zhushuguang
    zhushuguang 板凳
    做为问题是可以讨论。一户三个立管确实多了一点。最多两个了。
    2005-11-17 09:20:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中组部表示将严处致禽流感疫情扩散责任人

病毒的传播途径是多种多样的,可是被世界卫生组织已经证实的不合格地漏传播途径却一直不被重视,一旦造成问题,我想这应不是天灾而是人祸.  致禽流感疫情扩散责任人---应当加进导致目前全国大量使用不合格地漏的各建筑系统的的监督不力的责任人,与市场监督的各级工商行政部门及各级技术监督局.

回帖成功

经验值 +10