土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 上供上回水平干管长度250米,坡度如何做?
上供上回水平干管长度250米,吊顶到梁底只有0.3米的净空,如果只是一个坡到头,250*3/1000=0.75米,那显然是不行的。水平干管能不能一会上坡一会下坡,在高点设排气阀。有经验的大师共享一下有没有好的处理办法?

全部回答(5 )

  • zzxzwg
    将立管多分几组,这样水平干管就不会太长,即可实现有坡度敷设
    2010-09-19 13:56:19 来自 PC 评论 举报
  • fine_2009
    管道一会上坡一会下坡,在高点设排气阀也可以,无坡敷设如果达不到0.25m/s的流速,分段设几个排气阀也可以将就的。
    2010-09-19 13:39:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10