土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于顶管请教同行前辈

关于顶管请教同行前辈

发布于:2005-11-16 21:27:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我最近承接了一段40米的D800的顶管 但是要在电线杆下穿过! 我的管道大概是6M深 请问对电线杆有没有影响? 我非常担心!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fenggeyunwu
    fenggeyunwu 沙发
    几天前,我们的顶近管50cm上面就是自己的龙门架,没问题的,不过要快,防止塌方冒顶!
    2007-04-22 21:38:22

    回复 举报
    赞同0
  • liuchao7221
    liuchao7221 板凳
    这有啥可担心的,我做过高球场内的顶管,覆土才2.0米,顶完了连草皮都没破!
    2005-11-18 23:32:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.68 万条内容 · 856 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

埋地钢管DN1200竖向折角30度是否设支墩

埋地泵站出水钢管DN1200竖向折角30度是否设支墩覆土>2米管内压力15米水头由于不存在接头,我打算不用支敦