土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 黑启动是如何进行的呢?(转贴)

黑启动是如何进行的呢?(转贴)

发布于:2005-11-16 20:37:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
大面积停电后的系统自恢复通俗地称为黑启动。所谓黑启动,是指整个系统因故障停运后,不依赖别的网络帮助,通过系统中具有自启动能力的发电机组启动,带动无自启动能力的发电机组,逐渐扩大系统恢复范围,最终实现整个系统的恢复。

如何进行“黑启动”:大面积停电后,系统的启动电源必须是无需外来电源即能自启动的机组,能在停运后快速恢复发电,併通过输电线输送启动功率至其他机组,带动其他机组启动。这是黑启动过程中首先需要确定的重要问题。方式有“自上而下”的主网恢复后小网恢复,优点是提供了更稳定的电源,它使重新启动的发电机组併网(或同步)及带负荷相对容易,但用户恢复供电过程时间太长。再有就是“自下而上”局部网络恢复后联网恢复主网络运行,局部网络恢复后,发电机组可接待部分负荷,用户停电时间短,但初期主系统恢复过程不稳定,大规模接带负荷困难。

黑启动电源通常首选水电机组,如抽水蓄能机组,与火电、核电机组相比,水轮发电机结构简单,没有复杂的辅机系统,厂用电少,启动速度快,因此是理想、方便的启动电源。火电机组有的也可作为启动电源,如燃气轮机,它可在无厂用电的情况下快速启动,其从冷态到启动约需要30分钟,其中包括15分钟的预热,在紧急情况下的热态启动只需15分钟。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tony8628
    tony8628 沙发
    楼上做黑启动时,带上负荷后,机组应该先切换到无差调节,这样带负荷才能保证频率的稳定。如果机组没有无差调节功能则不能进行黑启动。因为一般发电机的频率是根据负荷来的,负荷大,频率降,仅靠调速器不能稳定频率,需要频率的二次调节才行。
    2006-03-22 15:31:22

    回复 举报
    赞同0
  • fchwhy
    fchwhy 板凳
    有人做过黑启动试验吗?
    我厂做黑启动时,带上负荷后频率无法稳定下来,将调速器并网线拔出情况稍好,有谁知道原因?
    2005-11-17 13:31:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多