请教变频器接线问题

发布于:2005-11-16 19:38:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
今天与一同事争论,一变频电机自带冷却风扇从变频器出线端接线,通过二次回路可以使风扇不受变频(富士变频器)影响而恒速工作。可能吗?谢·

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • gm918
    gm918 沙发
    你在变频器出线端供给独立冷却风扇,想让风扇独立恒速工作那时不可能的。因为变频器输出端电压和频率是变量的。又怎么能保证你的风扇正常运行呢?你这样用很容易让变频器产生过流动作。
    2009-09-17 14:22:17

    回复 举报
    赞同0
  • 西门大虾
    西门大虾 板凳
    这种接线,100%是错误!
    2007-05-24 18:10:24