土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 甲方改土建,我的变电室由三层改为两层

甲方改土建,我的变电室由三层改为两层

发布于:2010-08-06 15:24:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是一层的配电室,就这么大地方。方案1高低压和变压器放在一起了,这种布置可以不;方案2是把边上的热工配电柜位置占了,热工再找地方。二层是变频室。两台高压变频,3台185kw低压电机变频,一台低压18.5kw变频。

1.jpg


2.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    支持方案2,但是,建议把变压器往墙靠到规定通道留出后的位置,给低压柜留出以后增加柜子的预留位!变压器旁边是不能靠低压柜的(进线柜除外),不能在变压器旁边预留柜位。

    我不喜欢桥架,配电室内做电缆沟!

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-8-6 17:59 编辑 ]
    2010-08-06 17:56:06

    回复 举报
    赞同0
  • hero_2008
    hero_2008 板凳
    感觉方案2好,方案1太过拥挤,不利于以后停检修和维护保养,变压器也不利于散热。
    2010-08-06 17:50:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问变电所高压侧出线电缆是如何选的?

最近在做一个变配电室的项目,高压部分出线,即接变压器高压侧的电缆是如何选的?看什么资料和图集,请赐教。

回帖成功

经验值 +10