一栋住宅楼,共三个单元,一路进线至住宅总配电箱,箱内有总断路器(单漏电),分三个回路去各单元设电表箱,表箱内设断路器,总配电箱三回路不设断路器,这样做可以吗?
审图办说我的住宅总配电箱内主断路器的额定脱口电流值违反GB50054第4.3.4条规定,因为我的主断路器IN负荷规范要求,所以我认为可能是说I2≤1.45IZ,不知道如何回答,请各位前辈帮助。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • wengpeng
    wengpeng 沙发
    谢谢各位
    2005-11-29 21:57:29

    回复 举报
    赞同0
  • bluenight2002
    bluenight2002 板凳

    我们这里的做法也和这个差不多,总配电箱内都是设置断路器,集表箱内设置隔离开关或负荷开关。

    住宅楼的总配电箱处应该是可以看作是第二级配电(第一级是总配电盘或是箱变配电盘),或是看做为第三级配电处,这里应该是要求有级间配合的,而你要是选择隔离开关,与总开关不能实现级间配合,而集表箱处的总开关与总配电箱处的分支开关都属于一个分支上的,不用要求有级间配合。

    我觉得合理的选择是总配电箱处设置断路器,而在集表箱处设置隔离开关
    2005-11-28 20:58:28