土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 和各位请教

和各位请教

发布于:2005-11-16 16:35:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问各位高人,YAH-03B-4R 这个型号是约克的空气处理机吗?
风量和冷量(空调工况)是多少呢?

万分感谢。
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    风量:3000m3/h
    4排管
    工况一: 冷量18KW,热量32KW,水量0.8L/s(制冷工况进风27摄氏度干温,19.5度湿温,加热工况进风15摄氏度干温)
    工况二: 冷量43KW,热量41KW,水量2.0L/s(制冷工况进风35摄氏度干温,28度湿温,加热工况进风7摄氏度干温)
    机外余压:183Pa
    机外静压:147Pa
    电机两台:0.32x2KW
    风机两台
    尺寸:长x宽x高=1000x1569x397
    进出水管:34mm

    2005-11-17 09:42:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 842 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求冷藏库(蔬果保鲜库)报价

我一朋友欲建一水果冷冻库,温度应该多少为宜?大约贮藏10-20吨桔子之类的水果,要求在上海施工,有兴趣的朋友可以先报个价来,合适就可以谈.

回帖成功

经验值 +10