1000KW的水电机组,解列前有功可以减到零,而无功减不到零,
它的可能原因有那些呢?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 典哥
    典哥 沙发
    不知你发电量励磁系统是什么装置?几点想法供参考,1、有无复励装置?若有复励装置,在发电机未解列前、与系统乃有电气联系时自然是不能够将无功减少至零的。2、自动励磁装置有无最小励磁限制?若有,是否最小励磁电流限制调整过高,重新调整最低励磁限制为发电量空载励磁电流。
    2005-11-25 09:54:25

    回复 举报
    赞同0
  • tnmgfu
    tnmgfu 板凳
    调差电位器调整得不太合适.
    2005-11-25 08:43:25