上海的一个项目,独立餐厅,是为高尔夫球场服务的。
建筑面积3000多平,一层层高4.2米,二层净空9.45米,不设吊顶。
设VRV空调系统。
请问该建筑物的消防如何考虑?设喷淋吗?

上海规范上说,大于1000平的餐厅要设喷淋,但不包括小区会所的餐厅。
大于1000平设送回风管的多层建筑也要设喷淋。不知道这个VRV算不算

晕了!请教大家!
  • nybz1234567
    nybz1234567 沙发
    要设喷淋。大于8米按非仓库类高大净空场所设计。
    关于餐厅是不是属于建规8.5.1条第四款商业建筑一类,看是否是只为内部人员、员工提供就餐,如果对外经营,就肯定要做喷淋。
    和中央空调的形式无关。
    2010-08-06 14:47:06