正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(61 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
看到有些图纸,排水管是大概在平面的中央位置,首层是公共用房,排水管到了首层直接埋地然后接到外面的井里去。但是如果首层是住宅,那应该如何处理(以排水管不靠近外墙来看),住宅内谁也不想让这个排水管走自家底下了啊,万一排水出问题怎么办???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(61 )
只看楼主 我来说两句讨论是好事情,不要伤感情了
回复 举报
从理论上说,焊接是最好的连接方式!!管材与管材可以完美结合,强度和密封都做到最优,角度可以任意切割!
但是,不锈钢管的焊接工作是需要气体保护的。焊接的时候,管口对接,管材外部可以有气体保护,管材内部却无法保护,导致出现焊接敏化区,从外部看没事,内部你就看不到了,具体的可以在网上查到。加上焊接是个细活,人员素质要求高,一旦马虎就留隐患。施工环境也影响操作,即使是外部有气体保护,在又风吹散的情况下,也达不到保护要求。
所以,焊接管的实际上并不能达到理论标准,其接口在几年之内,就会腐蚀,漏水。大家看看不锈钢门窗的焊点就知道了,黑的,生锈就从焊点开始。
而且,焊接的速度很慢,拿DN15的管子来说,你焊好1个接口,我可以大胆的说压好5~6个接口。同时,焊接还需要电,气罐,在大规模的楼层施工时,并不方便。
[ 本帖最后由 jyhnxxs 于 2010-8-22 18:38 编辑 ]
回复 举报