地热管的困惑

发布于:2010-08-06 10:13:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热指标是40到60之间吧,而规范上说300的距离还要100呢这样看来地热要全铺300管子还要铺不满,帮我解释一下呗!不要说没自己没算过算靠经验,经验我也会,说实在了就是懵的。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • rainlover
    rainlover 沙发
    呃。。。。。。。。。
    这个虽然设计说明上的负荷指标是三十左右,可是实际计算盘管时是需要计入户间传热(一般是附加0.4)及自己放大一定的系数,至于系数的大小,就看你对建设单位偷工减料程度的估计了呵呵,还有就是家具的遮挡系数是非常大的一部分,这个就是为什么好多三百的间距不够的原因了。
    2010-12-13 15:09:13

    回复 举报
    赞同0
  • ryy19880128
    ryy19880128 板凳
    我也遇到同样的问题
    2010-12-12 19:15:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅