土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
[转]金属底盒是否应该接地?
[转]金属底盒是否应该接地?
国家规范没有明确要求金属底盒是否应该接地,就以下三点是否可以类推为应该接地?
1、金属桥架应该接地(强制条文);
2、金属线管间的连接必须可靠,且应接地;
3、安装图集上的金属底盒有接地标志(吕光大)
发布于
2005-11-16 11:14:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
cl083-163
接地是对的,国家规范明确要求金属底盒应该接地的条文我没有看到过!!!
2005-11-17 16:32:17
来自 PC
评论
举报
相关推荐
rongdog
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
36
回复
213
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )