建筑高度小于50米的二类高层建筑,共8层,其中第8层为员工宿舍,我第一次做高层,规范上说的和条文解释我都不太明白,请问各位大侠,可以把水箱间放在这第8层吗?如果可以的话,又需要采取什么措施吗?
发布于
2005-11-16 09:17:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
mills_zhu
同意不玩了的说法,你的止回阀瓣因为压力不够,打不开
2005-11-26 11:25:26
来自 PC
评论
举报
kibo
这种只是高出最高处消火栓一点点的做法是不妥的。原因是虽然也算是重力流,但是最高处消火栓处水头太低,根本不能够打开止回阀。