菜鸟我第一次接触变频器,这东西还真复杂啊,有点象单片机PLC什么的。
我选了施耐德的ATV31HU55N4变频器。(010-67888904这个是施耐德的热线电话)
大家可能不了解施耐德的产品,我也不太了解,就知道接线端子的含义
+10 设计点电位计的电源
AI1 模拟电压输入
COM 模拟I/O公共端 0V
+24 逻辑输入端电源
LI1 逻辑输入
R1A和R1C是变频器故障接触器的触点
施耐德的客户服务说:变频器上电以后要自检,自检结束如果没有问题RA1和RC1触电闭合,说明变频器可以正常工作了,工作过程中触电一直闭合。LI1是逻辑输入,当它有高电平输入的时候变频器才开始工作。
我改了一个图,请大家看看行得通吗??还有什么要补充和注意的??还有什么改进的好办法??谢谢大家了,着急啊~~~
我觉得这样做了,只能控制和显示变频器的工作状态,水泵的工作状态需要显示或者反馈到二次回路里吗??具体应该怎么做呢??

全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
li051005
沙发
2005-12-23 18:37:23
赞同0
-
ihf
板凳
楼上各位,每种变频器的控制回路在各自的说明书中都有,画得清清楚楚明明白白,各位一看便知,不要太简单了哦!
2005-12-23 17:05:23
赞同0
加载更多就我所知,基本应用确实如此!
回复 举报
回复 举报