对于一些小结构的剪力墙结构,比如说半地下室一层剪力墙结构,门窗洞口上方是否均应设置连梁??为什么?望高手指教:) :) :)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 酒神333
    酒神333 沙发
    要是仅地下室有洞口,那就是另外一个剪力墙上开洞

    这个剪力墙上开洞有何构造要求 !!!谢谢
    2010-08-06 19:13:06

    回复 举报
    赞同0
  • zhd050401
    zhd050401 板凳
    1.首先要明确一个概念,剪力墙开洞就会形成连梁,它 是客观存在的,与你设不设没有关系,就象一般门窗洞口上部必然要设过梁一样,当然洞口要宜上下对齐,满足剪力墙开洞的相关规定,要是仅地下室有洞口,那就是另外一个剪力墙上开洞的问题了.
    2再一个就是明确连梁的定义,连梁跨高比不小于5时,按框架计算,否则,才按连梁设计