论文简介:

该空调工程冷却水系统并联的四组冷却塔,其中任一组冷却塔单独运行时从其他组的冷却塔集水盘出水口吸入空气,造成进入冷却水泵的水流掺杂大量空气,引起水泵出现超标的振动和噪声现象,通过对四组冷却塔的集水盘增加连通管和蝶阀的方法予以解决,方便了设备的维护管理,同时还对该问题的解决进行了思考总结。