电流互感器10%误差试验怎么做?
电流互感器10%误差试验怎么做?
如题
原来在一本书上看到过,当时没有用心看,可是现在想知道就是找不到啦!
各位指教指教!
发布于
2005-11-15 18:30:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
互感器
励磁特性试验(伏安特性试验)并不能真实反映互感器的复合误差性能,只是大致反映了互感器铁芯的饱和点。
我遇到过许多以伏安特性试验为依据,将合格的互感器判定为不合格或者是将不合格的互感器又判定为合格的例子。
2005-11-16 21:15:16
来自 PC
评论
举报
lizhenbao_jinan
在现场一般用励磁特性试验代替10%误差试验.
2005-11-16 20:44:16
来自 PC
评论
举报