土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 增压稳压水泵的疑问?

增压稳压水泵的疑问?

发布于:2005-11-15 17:57:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天看国标图集98S205,发现增压稳压设备卧式与立式在配用水泵上有明显区别.比如:
立式ZW(L)-I-X-10,配用水泵是25LGW3-10*5 N=1.5KW
卧式ZW(W)-I-X-10,陪用水泵是25LGW3-10*3 N=1.1KW

为什么同一消防压力,立式跟卧式所配的水泵在扬程和功率上有这么大的区别?who can tell me?
Thanks!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xiangyiling
    xiangyiling 沙发
    增压水泵在消火栓系统中规定流量不大于5L/S,在自喷系统中规定流量不大于1L/S,只要满足流量要求的水泵均可。至于扬程与增压设备设置的位置有关,设于屋顶和设于地下室扬程肯定不一样。
    标准图选型表中注明的是“推荐配套增压泵”,水泵的扬程应通过计算确定。
    2005-11-15 21:37:15

    回复 举报
    赞同0
  • xfd831
    xfd831 板凳
    自己先顶!
    2005-11-15 17:57:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。