为什么2PT只能用在三角形系统,而不能用在星型系统中?
为什么2PT只能用在三角形系统,而不能用在星型系统中?
各位,如题,能说一说其中的原因吗?
发布于
2010-08-05 17:23:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
weilmeng
路过 学习中
2010-08-06 19:21:06
来自 PC
评论
举报
wlszjs
谁说不能用在星型系统的?只要是仅仅测量线电压,都可以用2PT.
星型系统(中性点接地系统)由于需要测量相电压,必须要用3PT,在角型系统(中性点不接地系统)中,如果需要进行绝缘监察,也需要用3PT。
这就是为什么我们在10KV系统中计量PT常采用2PT(VV接线),母线PT常采用3PT的原因
2010-08-06 18:57:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wangyu7645
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
136
回复
92
粉丝
18
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
-
weilmeng
路过 学习中
2010-08-06 19:21:06
来自 PC
评论
举报
-
wlszjs
谁说不能用在星型系统的?只要是仅仅测量线电压,都可以用2PT.
2010-08-06 18:57:06
来自 PC
评论
举报
加载更多星型系统(中性点接地系统)由于需要测量相电压,必须要用3PT,在角型系统(中性点不接地系统)中,如果需要进行绝缘监察,也需要用3PT。
这就是为什么我们在10KV系统中计量PT常采用2PT(VV接线),母线PT常采用3PT的原因