土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
继电保护
\
为什么2PT只能用在三角形系统,而不能用在星型系统中?
为什么2PT只能用在三角形系统,而不能用在星型系统中?
各位,如题,能说一说其中的原因吗?
发布于
2010-08-05 17:22:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
swhongx
谢谢楼主分享知识经验!!!!!
2010-10-03 09:49:03
来自 PC
评论
举报
cjs43666837
哈哈~~两PT,四个接线点,要有个共点,怎么接得出星形来?
2010-09-23 14:49:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wangyu7645
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
136
回复
92
粉丝
18
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 450 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )