1%坡度算大吗
1%坡度算大吗
小弟正做一个工业区的管线,由于地形多山,土方平衡后地面坡度大都有1%,做雨水管渠时查表起点管渠流速都有1.3~1.5m/s,是否有做跌水的必要?
发布于
2005-11-15 17:24:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
wedg
只要控制在规范流速内就不大!
这个问题,我一直也很困惑,请教过好几位专家,包括规范编制专家、设计手册编制专家和国标编制专家。
疑问如下:在地形起伏较大的地方,到底是采用层层跌落还是采用集中地落。
在有的地方如:重庆市,他们要求就是集中跌落,因为考虑到施工的方便。但是,这样必定会出现一楼提出的问题,1%的坡度是否偏大的问题和流速过大时是否需要加固检查井的问题。而层层跌落就不会出现这样的问题,但同时带来的负面效应就是,管道一侧埋置过深的问题。
我咨询的结果是:坡度大没关系,只要流速控制在规范规定的范围内就没有问题。检查井也不用特殊处理。但是,必须保证下游管道坡度减小后,同管径的管道流速不应比上游小。跌落井的设置满足标准图中的要求就可以了,但根据经验雨水管道最好选用钢筋混凝土检查井。
2005-12-05 13:26:05
来自 PC
评论
举报
disdonc
为了满足覆土要求,适当做跌落就可以了,山区这种情况很多,我在平原地区,这种的坡度很少见到。
满足流速要求就ok了。
2005-11-28 16:18:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wbssccu_301
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
市政给排水
返回版块
23.63 万条内容 · 828 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
